    3. 實驗室變風量通風控制系統(VAV)技術說明

      發布時間:2019年04月23日 瀏覽量:

      一、變風量通風控制系統技術要求

      1. 風機變頻系統

      • 風機:變頻調速電機;玻璃鋼或PP風機.每個風機都包括減震及高空排風口,不可用傘型上蓋防雨帽;

      • 變頻器:進口變頻器,信號0-10V或4-20 mA

      • 管道靜壓控制系統:由靜壓控制器和壓力感測器各1個組成,可同時通過壓力傳感器測量管道壓力差,調整變頻系統,控制通風管道內的恒定靜壓力。

        功能要求:

      • 保持恒定的靜壓力、降低風機成本

      • 聲音及顯示報警 

      2. 通風柜變風量控制系統

      • 功能要求:

      • 可以在安全指標內任意設置通風柜面風速,并且自動調節風量以恒定不同狀態下的安全面風速。

      • 達不到安全指標的情況下,聲音及顯示報警。

      • 設置有人及無人操作狀態,兩種工作狀況設置不同的面風速值。

      • 直接測量并數字顯示面風速狀態。

      • 通風柜需按國際標準保證安全最低排風量。

      • 具備方便的鍵盤操作及功能顯示屏,風速設定、風機開關等工作全部在控制面板上操作。

      • 火及其它意外情況有緊急排放功能,可以以風機最大功率迅速排風。

      • 預留樓宇通訊網絡接口。

        產品配置及技術要求:

      • 風量、風速傳感器,需防腐蝕.

      • 顯示及功能操作面板。

      • 風速傳感器由鉑金材料,陶瓷涂層。

      • 變風量控制器。

      • 執行器90°反應時間在2.5秒內

      • PP或不銹鋼316L風閥,阻力小于50PA

      • 各種輸出轉入電纜由原廠家配套

      3. 管道靜壓控制器

      管道靜壓控制系統:由靜壓控制器和壓力感測器各1個組成,可同時通過壓力傳感器測量管道壓力差,調整風閥或變頻系統,控制通風管道內的恒定靜壓力,可接受不同的壓力范圍及多個管道直接測量并數字顯示管道靜壓狀態;自動調節變頻器從而調節風機轉速.

      • 產品功能:

      • 保持恒定的靜壓力、降低風機成本

      • 直接的壓力測量提供持續準確的測量

      • 聲音及顯示報警

      • 方便的鍵盤操作及功能顯示